  • 학습하다보면 부출입구 방풍실 설치기준을 잘 모르겠습니다 전부설치하자니 공간이 이상해지는 경우도많고.. 예를들면 로비에서 중정이나 주차장 나가는 동선같은 경우는어떻게해야 할지 모르겠습니다

  • 한솔아카데미 |(2018.01.05 12:13)

    한솔아카데미입니다

    주출입구는 반드시 방풍실을 설치하여야 합니다.

    부출입구는 도로쪽에서 출입하는 부출입구는 방풍실을 설치해주어야 하며

    연계되는 옥외공간등으로 출입을 위한경우는  설치공간이 가능하다면 설치하시구요  공간이협소하거나  외부공간에 영향을 줄수있다면 설치하지 않으셔도 됩니다.

    부출입구의 방풍실은 원칙은 설치하는것으로하되  상황에따라 융통성있게 설치해 주시면 될것입니다