[구조계획(3교시)] 기출문제 2010 구조 검토 바랍니다
글쓴이 김*일 등록일 2017.08.07 조회수 988
  •  

    답안과 방향이 완전히 반대네요... 답안이 될수 있을지요..

     

    궁금한점은....

     

    1. 기둥의 강축이 거의 대부분 H형태로 판단이 됩니다. 최외곽쪽도 마찬가지로요...

    이대로도 가능할까요?

     

    2. 개구부 주변인데요.. 개구부와 철골빔 라인이 일치하면 모를까, 조금이라도 다르면 별도로 보를 설치해줘야하는 거지요? 그냥 경미한 오차정도로 보고 넘어가도 될까요? (개구부 아래쪽과 우측)

     

    3. 기둥하나에 4개의 보 이외에 5개 , 6개도 접합이 될수 있나요? 강접합, 핀접합 섞여서 말이죠... 아니면 기둥에는 무조건 강접 인가요?

     

    4. 캐노피는 가볍게 핀접합 시키면 되는건가요? 추가로 알아야 할 사항이 있는지요..

  • 한솔아카데미 |(2018.01.04 20:35)

    중요한 것은 지문을 반영하는 것입니다.

    답변1  기둥은 강축방향을 통일하라고 하였으므로 많은 부분이 합치하는 쪽으로 배치하면 됩니다.

    (일부에서 다소 불합리 한 부분이 생길수 밖에 없습니다.)

    답변2. 철골보를 단선으로 표기하나 보폭이 300mm이니 다소의 오차는 있을 수 있습니다.

    단, 작은 보설치는 데크지지스팬이 허락하는 범위에서 조절하여 철골보를 줄이세요

    답변3. 5개이상은 시공이 불가능 합니다. 기둥과 보는 강접합하는 것이 효과적입니다.

    답변4. 370번 질문자의 답변을 참조하세요. (작성하신 답안을 오작도 입니다.)

    1.세로방향 보이름 : 작은보 와 큰 보는 b로 하세요. a는 너무 큽니다.

    2. 에스컬레이터 좌측 삼각형 부분 b 핀접합 좋습니다.

    단 데크설치를 위하여 작은보를 추가 설치해야 합니다.

    수고하십시오

    이춘호