2001.9.3시행 건축사자격시험 출제문제
|
과목 : 배치계획 제1과제 : 대지계획 배점 : 50/100
|
|
[모범답안 보기]
|
|
▶ 대지계획
|
▶ 대지분석
|
▶ 지형계획
|
▶ 평면설계
|
▶ 단면설계
|
▶ 계단설계
|
제목 : 장애인 학교시설의 대지계획
|
1.
|
과제개요 학교부지 및 아파트단지로 둘러싸인 대지에 장애인 학교를 건축하고자 한다. 아래 사항을 고려하여 장애인이 이용하는데 불편이 없도록 시설을 배치하시오.
|
2.
|
대지조건 및 설계조건 (1) 대지조건 ① 대지위치 : 일반주거지역 ② 대지규모 및 인접현황 : 답안지의 도면참조 (2) 배치하고자 하는 시설(<보기> 참조) ① 교사동(校舍棟) : 18m×50m(건물높이 8m, 지상 2층) ② 실내체육관 : 30m×32m(건물높이 10m, 지상 1층) ③ 경비실 : 4m×5m ④ 옥외연결통로 : 폭 5m이상, 교사동과 실내체육관 연결 ⑤ 자연학습장 : 26m×40m ⑥ 옥외놀이공간 : 20×40m ⑦ 주차장 : 30대 이상(장애인용 6대 포함) ⑧ 보도 : 폭 3.5m 이상(교문에서 교사동까지의 보도는 폭 5m 이상) ⑨ 조경 : 모든 인접대지 경계선으로부터 폭 6m이상, 교사동 앞면과 뒷면의 벽면으로부터 폭 5m 이상(출입구 부분 제외) ⑩ 교문 : 설계자 재량으로 계획하되, 적절한 규모로 경비실과 연계하여 설치
|
3.
|
시설배치의 주안점 (1) 교사동 ① 교사동은 주차장, 자연학습장, 실내체육관 및 옥외높이공간과 가까이 있을 것 ② 교사동은 향(向, Orientation)을 고려하여 배치 ③ 교사동과 실내체육관의 외벽면은 12m 이상 이격시키고 교사동과 실내체육관의 출입구는 옥외연결통로로 연결 (2) 차량 및 보행자 통행 ① 교문은 차량과 보행자가 출입하는 부분에 설치하되, 차량과 보행자의 출입부분을 구분 ② 대지내 차량동선과 보행자동선은 서로 분리하고 주차장 안의 차량동선은 일방통행 ③ 실내체육관의 부출입구까지 서비스 차량이 출입할 수 있을 것 ④ 교문에서 차량 출입 통로폭은 6m 이상 ⑤ 교사동 앞면에 차량 승하차를 위한 공간을 설치하되 통로폭은 10m 이상 ⑥ 20m 도로변에 가감속차로는 설치하지 않아도 됨 ⑦ 대형버스 및 대형차량의 출입은 고려하지 않음 (3) 대지내에 있는 수목 및 연목은 보존
|
4.
|
도면작성 (1) 시설은 실선으로 표시하고 시설명 표기 단, 옥외연결통로는 점선으로 표시 (2) 건물의 출입구는 그 위치를 표시 (3) 주차장 입구 및 출구과 주차장안에서의 차량 진행방향은 회살표로 표시 (4) 주차구획 : 실선으로 구획하고 주차면에는 일련번호를 기입하며 장애인주차면은 'H'로 표시 (5) 주요부분의 치수를 기입(단위 : m) (6) 조경 및 바닥 패턴은 설계자 재량 (7) 축 척 : 1/400
|
5.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다. (기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다.
|
|
|
|
|
|
제목 : 박물관의 최대 건축가능 범위
|
1.
|
과제개요 문화재보호구역에 인접한 대지에 박물관을 건축하고자 한다. 아래 사항을 만족하면서 건축할 수 있는 박물관의 최대 건축가능 범위를 답안지의 배치도 및 단면도에 표시하시오.
|
2.
|
대지조건 및 설계조건 (1) 대지위치 : 일반주거지역 (2) 대지면적 : 660m² (3) 인접현황 : 남측 도로 건너편은 문화재보호구역(답안지의 도면 참조) (4) 도로폭에 따른 건축물의 높이제한은 고려하지 아니함 (5) 박물관은 도로경계선에서 1m 후퇴한 선(線)으로부터 건축가능 (6) 박물관은 서측 근린공원의 경계선에서 7m이상 이격 (7) 박물관은 문화재보호구역 경계선의 지표면(표고 20.0m)으로부터 높이 7.5m인 곳에서 그린 사선(斜線, 수평거리와 수직거리의 비가 2 : 1)의 범위내에서 건축가능 (8) 박물관의 지상 1층 바닥은 표고 21m로 하여 절토 또는 성토를 함 (9) 박물관은 지상 4층이고 각 층의 층고는 4m (10)각 층의 외벽은 수직벽으로 봄 (11)건폐율 : 60% 이하, 용적률 : 300% 이하
|
3.
|
도면작성 (1) 배치도 : 지상 각 층의 건축가능 범위를 실선으로 표시(축척 1/300) (2) 단면도(A-A) : 주어진 격자 위에 다음사항을 표시(축척 1/300) ① 대지의 단면은 실선으로 표시 ② 건축가능한 박물관의 최대 단면 외곽선은 실선으로 표시 ③ 건축법령 및 설계조건을 만족하는 건축가능선은 점선으로 표시하고 명칭 (예, 문화재보호구역으로부터의 사선 등)을 기입 (3) 주요치수를 기입(단위 : m)
|
4.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다.(기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다. (3) 배치도 및 단면도의 표현은 <보기>를 참조한다. <보기>
※ 배치도에서 2개 층 이상 겹칠 경우 최상부층만 표시
|
|
|
제목 : 경사대지의 우수처리계획
|
1.
|
과제개요 경사진 대지의 지형을 최대한 유지하면서 우수가 원활하게 처리될 수 있도록 대지를 조성하고자 한다. 답안지의 도면에 원활한 우수처리를 위하여 변경되는 등고선과 배수방향을 표시하시오.
|
2.
|
대지조건 및 설계조건 (1) 대지평면도 : 답안지의 도면 참조 (2) 대지에 있는 기존 수목은 보존 (3) 건축지반은 표고 62.25m에서 수평으로 조성 (4) 건축지반에는 우수가 흘러들지 않게 주변에 배수계획을 하고, 배수는 남측 15m 도로에 있는 우수관으로 함 (5) 제시된 표고를 기준으로 대지 안의 등고선을 조정 (6) 경사도 ① 전면광장, 진입광장, 주차장, 진입로A, 진입로B, 주차장 진입로 : 5% 이하 ② 보행로 : 8% 이하 ③ 대지의 나머지 부분 : 10% 이하 (7) 진입로A, 주차장 진입로의 횡단면은 <보기> 참조
|
3.
|
도면작성 (1) 조성된 등고선은 실선으로 표시 (2) 배수방향은 화살표로 표시 (3) 축 척 : 1/500
|
4.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다. (기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다.
|
|
|
제목 : 노약자를 위한 건강복지관
|
1.
|
과제개요 어느 중소도시에서 체육공원 및 공공도서관에 접한 부지에 인근 지역 노약자를 위한 건강복지관을 건축하고자 한다. 이 시설은 요양원의 개념보다 건강증진 프로그램에 중점을 두고 운영하고자 한다. 아래 사항을 고려하여 평면도를 작성하시오.
|
2.
|
대지조건 및 설계조건 (1) 위 치 : 일반주거지역 (2) 대지면적 : 5,850m² (3) 인접현황 : 대지의 북측은 체육공원, 대지의 서측은 공공도서관(도면참조) (4) 도 로 : 남측 12m, 동측 10m(도면참조) (5) 규 모 : 지하 1층(기계실, 전기실 등), 지상 2층 (6) 건폐율 : 60% 이하, 용적률 : 300% 이하 (7) 구 조 : 철근콘크리트조 또는 철골조 (8) 지 붕 : 경사지붕 (9) 설 비 : 중앙집중식 냉난방 (10) 대지의 경사도 : 남북으로 약 6%(도면참조)
|
3.
|
설계주안점 (1) 건물은 주어진 배치도에서 점선으로 표시된 '신축건물위치'내에 배치 (2) 건물배치는 대지의 경사를 최대한 활용하되, 건물배치에 따라 대지의 경사도 조정 (3) 건물 내·외부의 연관 관계를 고려 (4) 북측 체육공원과의 동선 연결을 고려 (5) '신축건물위치'내 기존 수목은 보존
|
4.
|
실별 소요면적 및 요구사항 (1) 실별 소요면적 및 요구사항 : <표> 참조
구분
|
실명
|
면적(m²)
|
요구사항
|
전용부분
|
다목적홀 겸 식당
|
300
|
· 천정고 4.5m 이상 · 외부 테라스(Terrace)와의 연계를 고려 · 출입구 전면에 여유공간 설치
|
주 방
|
100
|
· 식품창고 10m²포함 · 외부 서비스 공간과 인접
|
교육실
|
70
|
· 건강보건교육을 위한 교육실 · 2개의 실로 구분 가능
|
준비실
|
25
|
· 교육실과 다목적홀에 쉽게 접근하게 계획
|
창 고
|
25
|
· 준비실옆에 위치
|
공동작업장
|
70
|
· 탕비실 10m²포함
|
오락실(남)
|
25
|
· 공동작업장 근처에 배치
|
오락실(여)
|
25
|
· 공동작업장 근처에 배치
|
도서관
|
90
|
· 정보열람실 및 전자도서관 겸용
|
대기홀
|
40
|
· 물리치료실, 진료실, X-Ray실 및 간호사실과 인접 · 통과동선이 지나지 않도록 고려
|
체력검사실
|
50
|
· 부속실 10m²포함 · 물리치료실과 인접
|
물리치료실
|
50
|
·체력검사실과 인접
|
진료실
|
40
|
· 의사실 20m²포함
|
X-Ray실
|
25
|
· 암실 10m²포함
|
간호사실
|
30
|
· 예방접종기능 포함
|
체력단련실
|
90
|
· 탈의실/샤워실과 인접하여 배치
|
탈의실/샤워실
|
70
|
· 남·여 구분하여 계획 · 내부 화장실을 1개소씩 계획(장애인용)
|
기(氣) 수련실
|
70
|
· 체력단련실과 인접
|
사무실
|
30
|
· 관장실과 인접
|
관장실
|
30
|
· 사무실과 인접
|
관리실
|
25
|
· 주출입구에서 출입하는 사람을 관리
|
소계
|
-
|
1,280
|
-
|
공용부분
|
로비, 복도, 화장실, 계단, 승강기 등
|
580
|
· 복도유효폭은 2.4m 이상 · 계단유효폭은 1.5m 이상 · 장애인용 승강기 1대 포함
|
총계
|
-
|
1,860
|
-
|
※ <표>의 소요면적은 지상 1층 및 지상 2층의 면적임 (2) 면적은 5% 범위 내에서 증감가능
|
5.
|
도면작성 (1) 요구도면 ① 1층 평면도 : 축척 1/300 ② 2층 평면도 : 축척 1/300 (2) 실명, 출입구 위치, 기둥부재, 주요 치수 표기 (3) 1층 평면도에 건물 바닥높이와 건물주변의 주요부분에 대한 표고점, 조경, 보도 등을 표시 (4) 치수단위 : mm
|
&nbnbsp;6.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다.(기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다. (3) 도면의 배치는 아래의 예를 참조한다.
|
|
|
제목 : 노약자를 위한 건강복지관의 단면설계
|
1.
|
과제개요 제1과제(평면설계에서 계획한 건강복지관을 가장 잘 설명할 수 있는 주요 부분을 선택하여 다음 사항을 고려한 단면도 및 단면상세도를 작성하시오.
|
2.
|
설계 조건 (1) 구조 : 철근콘크리트조 또는 철골조 (2) 설비 : 중앙집중식 냉난방 (3) 동결심도 : 1m (4) 지붕 : 경사지붕(물매, 지붕재료, 우수처리 및 방수방식은 설계자 재량)
|
3.
|
설계주안점 (1) 건물의 구조 및 설비를 함께 고려 (2) 창의 크기, 종류, 설치위치, 차양시설은 향(向, orientation), 자연채광 및 통풍 등을 고려
|
4.
|
도면 작성 (1) 요구도면 ① 주단면도 : 축척 1/100(방향은 <보기> 참조) ※ 주단면도 전부를 표현할 수 없는 경우에는 '도면배치 예'와 같이 단면도의 일부 표현 생략 가능 ② 주단면도중 지상 2층 바닥보부터 지붕까지의 외벽단면상세도 : 축척 1/30 ③ 단면절단선 : 축척 1/1,200의 건물외곽선으로 한 키플랜(Key Plan)에 작성 (2) 주단면도를 작성할 때 보여지는 내·외부의 입면을 표시 (3) 각 실의 명칭 및 천장고, 층고 등 주요치수를 기입 (4) 구조방식 및 설비방식(덕트, 팬코일유닛, 전등 등)을 표시 (5) 외벽(지붕포함)에 설치되어야 할 단열재, 방수재, 우수처리, 방수방식 등을 표시 (6) 치수단위 : mm
|
5.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다. (기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다. (3) 아래의 '도면배치 예'를 참조한다.
|
제목 : 노약자를 위한 건겅복지관의 계단설계
|
1.
|
과제개요 제1과제(평면설계)에서 계획한 건강복지관의 계단 및 승강기에 대하여 아래 사항을 고려한 상세도면을 작성하시오.
|
2.
|
설계 조건 (1) 계단유효폭 : 1.5m 이상 (2) 계단참 너비 : 계단유효폭 이상 (3) 난 간 : 계단 miss 양쪽에 설치하고, 계단난간의 시작 및 끝 부분의 여유길이는 수평으로 30cm 이상 연장 (4) 계단참에서 벽체가 없는 부분은 난간을 설치
|
3.
|
설계주안점 계단, 승강기, 난간, 출입구 등은 관계 법령상 노인복지시설에 요구되는 장애인 편의시설 설치기준에 적합하여야 한다.
|
4.
|
도면 작성 (1) 요구도면 ① 주계단 및 승강기의 평면 : 축척 1/50 ② 난간을 포함한 주계단(1층 바닥에서부터 2층까지)의 단면 : 축척 1/50 (2) 주요치수를 기입 (3) 치수단위 : mm
|
5.
|
유의사항 (1) 제도는 반드시 흑색연필로 한다.(기타는 사용금지) (2) 명시되지 않은 사항은 현행 관계 법령의 범위안에서 임의로 한다.
|
|