[계단설계(3교시)] 2006년 1회 계단설계에 관하여
글쓴이 김*임 등록일 2017.12.04 조회수 2,790
  • 교수님. 안녕하십니까?

    기출문제를 공부하고 있던중 궁금하여 글을 남겨봅니다.

    지문조건에서 계단높이를 150~180사이로 주어졌고,

    1,2층의 층고는 3000 이고, 3층의 층고는 3300 입니다.

    답지를 보면

    1) 1층 평면도에서

       (레벨 0) ~ (+400) 으로  되어있는 부분의 계단의 단높이를 100씩으로 ...???

    2) 2층평면도에서 1층과 2층사이 계단참의 레벨이 +1750

          166.66 * 8 = 1333.28  (소숫점이하는 반올림)

          1층레벨 (+400) + 1333 = +1733 ???

    3) 3층평면도에서 DN 부분이 3640 (260 * 14)

          2층 층고가 3000 이므로 3000 / 18 = 166.66

          2층 평면도에서 4칸이 올라갔으므로 12칸이 내려와야 ???

    4) 3층 UP과 DN 사이에만 250의 간격을 주셨는데...

          잘 이해가 되지않아서 ...

         강의를 들었는데 엄청 어렵습니다 ㅠㅠㅠ

          죄송합니다

                                               김선임拜上

  • 한솔아카데미 |(2018.01.05 11:25)

    안녕하세요

    한솔아카데미 강사 오호영 입니다.

     

    1) 주출입구에서 레벨 400까지는 제시된 단높이인 150~180mm 이 나올 수

        없기 때문에 완화된 단높이인 133.33mm으로 계획

     

    2) 2층 층고 3,000mm / 150mm = 20단

      (3000mm / 18단 = 166.6mm)

      중간 참의 높이 150mm x 8단 = 1,200mm

      1,200mm + 400mm = 1,600mm

     

    3) 3층 층고 3,000mm / 150mm = 20단

      (3000mm / 18단 = 166.6mm)

     

    4) 계단의 최소 너비 1,200mm이상 이므로 나간의 폭을 포함하여 1,250mm

       계단 폭, 남은 여유치수가 250mm입니다.

     

    5) 1층 및 2층 계단의 단높이가 150~180mm 범위이므로

        3,000mm / 18단 =166.67mm로 계획해도 무방합니다.

     

    감사합니다.