[계단설계(3교시)] 2006년 1회 계단설계
글쓴이 이*영 등록일 2017.07.28 조회수 352
  •  

    사진에 표기된게 보이시나요?4층도면의 단수가 너무많은거 같아서요.

    제가 이해를 잘못하고 있는건지요..

     

     

  • 한솔아카데미 |(2018.01.05 11:24)

    안녕하세요

    한솔아카데미 강사 오호영 입니다.

     

    3층 층고는 3,300mm 이며, 단높이는 150~180, 단너비 260~280mm

    범위내에서 계획을 해야 합니다.

    3.3 / 150 = 22단

    3.3 / 160 = 20단

    3.3 / 170 = 19단

    위의 단수로 결정 하시면 됩니다.

    2층의 단수를 20단으로 계획을 했기 때문에 3층의 단수도 동일하게 하는

    것이 좋습니다.

    모범답안의 단수가 많기 때문에 위의 단수 범위내에서 조정되어야 합니다.

     

    감사합니다.