안녕하세요
08년,13년 구조 기출 문의입니다.
* 먼저, 08년 구조 문의입니다.
보춤은 슬라브두께까지 포함해서 산정하는것일텐데요.
문의1) 모범답안을 보면 A~B구간, C구간 모두
보춤을 900까지 깊게 잡은 이유가 무엇인지요?
다른 수험생 문의글에 답변 남겨주신것 참고해보면
A~B구간의 경우(Y1~Y3구간을 5,200/11,200/11,200/5,200 4개 스팬으로 나눈 경우)
보깊이 750~800정도면 가능하다고 표기해주신 적이 있습니다.
(Y1~Y3구간을 11,200/10,400/11,2003개 스판으로 나눈 경우에도 비슷하리라 생각됩니다만)
그러면 보 단면 상세 그릴때 보깊이 750~800정도로 해도 문제가 없겠는지요?
900은 좀 과도한것은 아닌가 궁금합니다.
지문조건에 "경제성을 고려한 효율적인 구조시스템이 되도록 계획하라는 문구가 있어서요~
참고로, 층고는 3.6M이고, 주차통로 유효높이 2.3M빼면 1.3M가 남고요
거기서 900을 빼면 400mm밖에 남지 않고요..
물론 주차장은 거의 노출천장구조이긴하지만요~!
문의2) 보 너비 450, 600은 경험치인가요?
그동안의 기출경향 및 실제사례 등을 참고한 수치인지에 대한 문의입니다..
보 너비를 적당히 잡고해도되는가..궁금합니다.
이 과정에서 A~B구간과 C구간의 차별화(?)는 꾀하여야 하는것인지요?
그렇다면 왜 문의1)에서 보 춤은 차별화되지 않았는지도 궁금합니다~!
* 13년 구조 문의입니다.
문의3) 모범답안의 좌우 가운데 스판 7M(코어를 가로지르는?)에서의 세로거더 배치는
좌우 각각 a로 되어있는데요
b로 해도 틀렸다고는 할수 없는것인지요?