답변합니다.
1. 철근콘크리트 벽체와 철골구조는 독립적으로 구조계획하여야 합니다.
철골구조만으로 시공 가능하도록 해야합니다.
2. 개구부 주변에 철골보를 설치하여야 합니다. (가로방향 보 누락)
3. 캐노피는 강접합으로 표현해야 합니다.
캔틸레버 철골보의 접합부 표기
내부보 ( 힌지접합 ----------강접합 ) + 큰 보 + 캔틸레버보 ( 강접합 ----자유단)
4. 작은보를 세로로 설치한다면 >>>> 기둥배ㄷ치는 H형 배치로 통일하면 좋습니다.
수고하세요
이춘호